水冷系统

[复制链接]

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2010-8-15 22:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
真空炉的水冷系统应怎么安排好

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-8-16 21:00:24 | 显示全部楼层
不太明白你说什么。
设备供应商会提供相关的数据给你,比如要求流量、压力、进出水温度和安全备用水等等。

该用户从未签到

发表于 2010-8-18 20:48:50 | 显示全部楼层
二楼说的对,我刚安装好真空炉,设备供应商会提供相关的数据给我,我们按照要求装好水冷系统和场地。

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2010-8-29 15:02:23 | 显示全部楼层
我说点关于水循环的心得,建议1加转低位放水开关,是指散热板,要不冬天就惨了,散热板铜管里的水不加低位放水开关是放不干净的,建议2水循环系统应在建筑物内,要不噪音有点大。水箱建议采用不锈钢材料的,不要玻璃钢的。

该用户从未签到

发表于 2010-9-4 13:51:09 | 显示全部楼层
你在北方吧,那我给你指导哈,你室内最好是通暖气,做循环水池也做在屋内地下,管道最好做保温棉,夏天热的话,要在房间外面装水塔,与出水串连,然后再回到房间水池。冬天就不用水塔了,自己循环就好了,然后进出水的管道都要做排水管路,长时间不用时,把里面水排掉。否则在没暖气的情况下会冻坏设备。别忘了做备用水或者电源,停电时候用。