现有一个12KW的小电阻炉,内有不锈钢炉衬,加热速度还可以,但是温度却有迟缓的现象,即840℃到温跳闸后,炉温继续上升到900℃,才开始下降,不知是什么原因

该用户从未签到

发表于 2006-12-3 04:55:41 | 显示全部楼层
不锈钢炉衬有问题

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2006-12-4 00:23:02 | 显示全部楼层
有什么问题?能说具体点吗?

签到天数: 243 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2006-12-4 02:09:24 | 显示全部楼层
是你的热电偶滞后.或是安装的位置不好.以及相对于炉膛12KW是不是太大.
一般这种都是高温炉.是有档位的.可以控制升温的速度.

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2006-12-5 05:52:24 | 显示全部楼层
不知您用的是什么型号的控温仪表?

该用户从未签到

发表于 2006-12-6 20:01:56 | 显示全部楼层
有可能是温控表与热电偶不匹配!

该用户从未签到

发表于 2006-12-6 20:34:03 | 显示全部楼层
温度的控制方法问题!
这种现象为位式控制方式下的超调现象!
仪表应该选用先进的模糊PID的控制方式!
另外和加热控制器有关系,应该选用可控硅的移相调压的加热器可控制在正负1度。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2006-12-6 21:13:04 | 显示全部楼层
热惯性太大,原因是炉子功率太大,更改接线方法。

该用户从未签到

发表于 2006-12-6 22:50:58 | 显示全部楼层
我做淬火液的炉子也这样,不知道为什么.

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2006-12-6 22:55:22 | 显示全部楼层
1.功率太大,冲温厉害
2.用反应更灵敏的热电偶

签到天数: 207 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2006-12-7 00:26:25 | 显示全部楼层
是有可能力率太大,

该用户从未签到

发表于 2007-1-1 05:28:02 | 显示全部楼层
你问一下你的电阻炉加热到840度要多少时间啊

该用户从未签到

发表于 2007-1-1 05:34:14 | 显示全部楼层
这么多答案,谁的答案正确呢?

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2007-1-1 20:04:42 | 显示全部楼层
一般低温超调比较普遍,高温超调不正常。如果仪表控制是正常的,请检查热电偶在炉内的位置,一般80-120mm。如果都正常,请去掉炉衬,这种小电炉用什么炉衬?

该用户从未签到

发表于 2007-1-4 05:45:20 | 显示全部楼层
热电偶插入炉膛太少了吧?一般的冲温都只会在10℃左右吧

该用户从未签到

发表于 2007-1-4 20:21:09 | 显示全部楼层
1.功率太大,冲温厉害
2.用反应更灵敏的热电偶
 同意