请教各位师傅:氧探头问题

 关闭 [复制链接]

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2006-9-29 04:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我用氧探头控制碳势,发现井式炉炉盖有轻微振动时,氧电势马上上去了,隔一段又下降了,不知是什么原因?请这方面的专家多多指教。[em5][em5][em11][em11]

签到天数: 243 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2006-9-30 04:25:52 | 显示全部楼层
我遇见过这种情况,是氧探头上的信号线插头松动.修修就好了.

签到天数: 243 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2006-9-30 04:46:12 | 显示全部楼层
还有可能是氧碳头内的瓷管断裂.你可以打开排气孔,如果氧势上升的话那就是氧碳头坏了.

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2006-10-2 16:37:40 | 显示全部楼层
谢谢“A奥氏体”的回复,你对氧探头非常熟悉,再次感谢!