[讨论] 请教个测量热电偶温度的问题

[复制链接]

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2012-3-13 20:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
今天测温时发现个现象,用福禄克(fluke724)的仪器测量温度,主要目的与仪表显示比较差值。一次是拿标准偶测同样的位置,与显示仅差2度,一次是拿fluke测控温偶的两极,竟然与显示差16度,两次差的太多了。思考了,也没想明白问题出在哪?是补偿导线的问题吗,不过有这么大的差别吗?

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2012-3-13 22:09:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 司马虫虫 于 2012-3-13 22:10 编辑

红外测温仪测试,出现误差比较大的情况是很正常的,这也是红外测温仪的最大弊端

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2012-5-10 13:15:38 | 显示全部楼层
补偿导线,对于K型来说,一定选KX型。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2012-5-10 13:10:57 | 显示全部楼层
福禄克的过程校验仪,那么好的仪器,是具备环境温度补偿的。 这款仪器是在实验室用的, 环境温度变化大时候,冷端补偿的温度需要比较长的时间才能反映过来的啊! 我的建议:

福禄克的过程校验仪拿到工业现场去用,仪器必须远离热处理炉!

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2012-5-10 13:13:08 | 显示全部楼层
我们在为热处理炉做SAT测试的时候, 我们用的补偿导线6-10米长呢, 也就是说,SAT测试仪与热处理炉的距离在3米以上。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2012-5-10 13:14:08 | 显示全部楼层
补偿导线,对于K型来说,一定选KX型。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2012-5-8 11:58:24 | 显示全部楼层
wylwyl1 发表于 2012-5-7 19:05
均经过检定,怀疑是福禄克放在了设备上,设备表面温度60多度,与环境温度不同造成的。

你可以给我留个联系方式,我国几天回到公司再和您联系

签到天数: 765 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2012-5-8 11:16:01 | 显示全部楼层
红外线测温义?有5度的温差可以理解,我们使用都在这个范围,再多就不靠谱了。

该用户从未签到

发表于 2012-5-8 10:10:55 | 显示全部楼层
wylwyl1 发表于 2012-5-7 19:05
均经过检定,怀疑是福禄克放在了设备上,设备表面温度60多度,与环境温度不同造成的。

有点奇怪。福禄克的过程校验仪,那么好的仪器,是具备环境温度补偿的,因为仪器里面有环温补偿电路。也就是说,只要放置在-10-55度的工作环境中,都是可以正确的测量出热电偶的温度值的。你的60多度稍微高了一点,但是也不应该引起这么大的误差,另外,校验仪在使用中,要先放在环境温度下,开机预热一会,说明书中讲的是1分钟以上,使得仪器里的补偿电路对环境温度感知后,进行补偿。你可以过1-2天再测量一下。

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2012-5-7 19:05:31 | 显示全部楼层
均经过检定,怀疑是福禄克放在了设备上,设备表面温度60多度,与环境温度不同造成的。

该用户从未签到

发表于 2012-5-7 16:43:57 | 显示全部楼层
司马虫虫 发表于 2012-3-13 22:09
红外测温仪测试,出现误差比较大的情况是很正常的,这也是红外测温仪的最大弊端

fluke724不是红外测温仪,是过程校验仪。
这个校验仪可以专门校验各种电参数以及各种热电阻和热电偶的。精度还是蛮高的。
具体楼主说的为什么出现那么大的偏差,而且开始的时候是2度,第二次是16度,这个要看具体情况,
不知道你用的是什么热电偶,不知道你所测量的温度是多少。
补偿导线会对测量的温度造成一定的影响。
而对于红外测温仪,如果能正确的选用,一般的误差在1%之内是没有问题的。当然,有的厂家会标称为0.3%,反正我不信。

签到天数: 330 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2012-5-7 17:00:13 | 显示全部楼层
控温热电偶和温度显示仪表是否经过检定,假设fluke724是准确的,则一方面的误差,和两个差得叠加是会有较大不同,是否可以这样理解?